KARNAVAL | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:36 | Сообщение # 1216 |
Генерал
Группа: Проверенные
Сообщений: 325
Статус: Offline
| Quote (TSV) А какое оптимальное напряжение для выходных ключей получилось? Надо подбирать под конкретные выходники. Диапозон 8-12V. Можно и больше - но опасно. Могут не успеть закрыться при большой частоте. Quote (TSV) форма весьма и весьма будет зависеть от параметров, напр. частоты, питающего напряжения и т.д., потому и спросил Зависимость формы сигнала от частоты питающего напряжения мной не замечена. А остальные параметры (частота, величина питающего напряжения) при правильном подборе элементов влияние на форму сигнала так же не оказывают. (например при использовании драйвера разряда надо ставить биполяр как можно с большей полосой пропускания по ВЧ) или полевик с оч маленькой собственной емкостью и сопротивлением. (это и называется правильный подбор элементов). Левша как то сказал: не всему что пишут можно верить! Исходя из этого, можно логически подумать глядя на схему, что, и к чему...
Время - самое ценное что у нас есть.
|
|
| |
Dimastik | Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:19 | Сообщение # 1217 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Quote (-Jk-) Так. Очень пожалуйста, по подробней! Как называются? Включены последовательно+параллельно - так, как на Вашей печатке? 4 шт сдвоенных диодов SBL3040PT
|
|
| |
-Jk- | Дата: Вторник, 16.03.2010, 01:02 | Сообщение # 1218 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Статус: Offline
| Quote (Dimastik) 4 шт сдвоенных диодов SBL3040PT Тааак.. А диодики Ваши Вы не прозванивали после "аварии"? У меня сначала стояли точно такие же. Правда, по одному в плече. При Uвых=28 В они сильно грелись с лампочкой. А напрямую, без нее, - сразу вылетали. Да не просто вылетали сами, а устраивали КЗ и палили ключи и диодный мост на входе. Симптомы те же. Проверьте.
Сообщение отредактировал -Jk- - Вторник, 16.03.2010, 01:24 |
|
| |
igooor63 | Дата: Вторник, 16.03.2010, 06:17 | Сообщение # 1219 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| всем привет. а можно ли расположить трансы не перпендикулярно, а паралельно, если их экранировать алюминевой фольгой?
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Вторник, 16.03.2010, 12:26 | Сообщение # 1220 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (igooor63) алюминевой фольгой? Нет, алюминий не экранирует магнитные поля.
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
TSV | Дата: Вторник, 16.03.2010, 14:42 | Сообщение # 1221 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 156
Статус: Offline
| На чём лучше намотать дроссель выходного фильтра - на ферритовом кольце (типа 2000-6000) или на жёлто-белом кольце из БП? И почему, если можно?
Сообщение отредактировал TSV - Вторник, 16.03.2010, 14:43 |
|
| |
lovisharu | Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:47 | Сообщение # 1222 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Добрый день ребятки! Кто мне может помочь как для этого БП можно прикрутить регулировку по напряжению и защите от КЗ? Представления об этом блоке немного есть т.к. пару месяцев назад себе сделал по вашей схеме БП для питания 2-усилков +-40. Хочу сделать себе лабораторный БП для всяких нужд. :-)
|
|
| |
stasis | Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:59 | Сообщение # 1223 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 340
Статус: Offline
| Quote (lovisharu) прикрутить регулировку по напряжению ИМХО, завести ОС по напруге с выхода БП на компаратор (усь ошибки, ноги 1-2, или 15-16, смотри даташит или стандартный БП компа). И при этом иметь питание TL не зависящее от напряжения выхода (от регулируемого). В любом случае основная заморочка хоть по напруге ОС, хоть по току - надо отвязывать первичные цепы от вторички. ИМХО, через доп. слаботочную обмотку или оптопару. Насчёт оптопары ничего конкретного не скажу - не пробовал. С доп. обмоткой проще.
Сообщение отредактировал stasis - Вторник, 16.03.2010, 18:08 |
|
| |
lovisharu | Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:27 | Сообщение # 1224 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Мне как-то по схемке проще разобраться. где-то тут встречал не могу найти. Может у кого есть отлаженная схема с рег напр. и защиты от КЗ?
|
|
| |
Dimastik | Дата: Среда, 17.03.2010, 12:50 | Сообщение # 1225 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Quote (-Jk-) Тааак.. А диодики Ваши Вы не прозванивали после "аварии"? У меня сначала стояли точно такие же. Правда, по одному в плече. При Uвых=28 В они сильно грелись с лампочкой. А напрямую, без нее, - сразу вылетали. Да не просто вылетали сами, а устраивали КЗ и палили ключи и диодный мост на входе. Симптомы те же. Проверьте. Jk. Вы оказались правы. Пробиты два SBL3040PT в том плече, в котором при включении показывало 0В. Как это могло произойти , если я БП включал без нагрузки? У меня есть отечественные диоды КД257В, 3А 600В. Как думаете, если я 8шт их впаяю взамен SBL3040PT, нормально будет? Только не нашел информации на каких частотах они могут работать.
|
|
| |
Sulphur | Дата: Среда, 17.03.2010, 19:16 | Сообщение # 1226 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 135
Статус: Offline
| Нашёл я ,что кд257 работают до 50 кГц.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...
|
|
| |
-Jk- | Дата: Среда, 17.03.2010, 19:42 | Сообщение # 1227 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Статус: Offline
| Quote (Dimastik) Как это могло произойти , если я БП включал без нагрузки? Они вылетели не от тока (кстати, запас по току в них ничего такой). А от напряжения. Низковольтные они шибко. У Вас запас в 1.47 раза, а нужно в три.. Quote (Dimastik) У меня есть отечественные диоды КД257В, 3А 600В. Как думаете, если я 8шт их впаяю взамен SBL3040PT, нормально будет? Только впаивать их не так, как в печатке. Не надо последовательно. По 4 в параллель берите - должно хватить (хотя я ж точно не знаю, какой Вам нужен ток).
|
|
| |
stasis | Дата: Среда, 17.03.2010, 20:15 | Сообщение # 1228 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 340
Статус: Offline
| Сделал "на коленке" плавный запуск. ДЕЛЮСЬ - Резюк 1-10 ком с 4 ноги на землю. Электролит 1000-47мкф с выв. 12 (Uref) на 4 ногу. И всё. Номиналы можно гонять в шировких пределах. При 1000мкф и 5 ком время выбега на максимум около минуты!!!
|
|
| |
lovisharu | Дата: Среда, 17.03.2010, 20:49 | Сообщение # 1229 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| как это плавный запуск? немогу понять. т.е питание поднимаеться от 0 до максимума за минуту, а зачем это?
|
|
| |
-Jk- | Дата: Среда, 17.03.2010, 23:25 | Сообщение # 1230 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Статус: Offline
| Quote (lovisharu) немогу понять. т.е питание поднимаеться от 0 до максимума за минуту, а зачем это? Да блин. Это классная вещь! stasis, спасибо=) "За минуту" - это демонстрация возможностей. А вообще - делается на пару секунд. Для того, чтоб усилитель твой при включении питания не хлопал и не так жОстко воспроизводил на динамиках свои внутренние переходные процессы. А я почти собрал своё семисот ваттное "двухэтажное" девайсище) Не знаю, как оно будет работать и будет ли фонить, но выглядит оно прикольно! В АТХ влазит отменно! Завтра вых. транс буду наматывать.. Кстати, пока мот без него поиграться?
|
|
| |
|