Простейший маломощный DC\DC 220v - 12v
|
|
zz_top | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:28 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Предложите плиzzz простейшую схемку преобразования из постоянного 220v (реально 245v) в постоянные 12v до 5 Вт или менее. Необходимо для питания антенного усилителя к телевизору. Желательно чтобы уместить можно было в корпус от того же БП от антенны. Прокидывать отдельную линию 12v от аккумулятора - не вариант. Объясню смысл: После собранного преобразователя от автомобильного аккумулятора 12v в 220v, на выходе имею постоянку. Телевизору и энергосберегайкам пофиг, а вот блок питания усилителя антенны естественно не импульсный, но питать его надо. Преобразователь 100 Вт был собран на TL494+IRL3705. P.S. Может можно что-нить сделать из зарядки на сотовый , плоская такая зарядка, может там импульсник?
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 21:05 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (zz_top) Телевизору и энергосберегайкам пофиг Телевизор пятнами пойдет.
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
zz_top | Дата: Вторник, 27.10.2009, 00:41 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Хм, действительно пятнами, точнее круг разноцветного пятна, как будто петли размагничивания нет... Как с этим бороться? Преобразователь (ПН) работает на 40кГц, на выходе трансформатора стоит только мост на UF4007. Дома тестировал и вроде пятна не было, правда подключен был телевизор через 1.5-метровый удлинитель, в который была ещё и энергосберегайка включена на 18 Вт (проверял насколько холодны мосфеты - я теплее ). А вот на даче как-то возникло пятно, но там ПН подключен к электросети (розетки, лампочки)... В чем может быть проблема? ПН собирался исключительно для телевизора и освещения... Неужели выбрасывать ПН и искать и паять новую схему, но на железе на 50Гц???
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Вторник, 27.10.2009, 02:24 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (zz_top) Как с этим бороться? Никак... при питании постоянкой петля размагничивания не срабатывает. Quote (zz_top) Неужели выбрасывать ПН и искать и паять новую схему, но на железе на 50Гц??? Можно дополнить ПН мостом на выходе, и получить 50гц из постоянки.
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
zz_top | Дата: Вторник, 27.10.2009, 12:50 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Уважаемый Левша, могли бы вы привести схему? Насколько я понимаю, должно быть что-то примерно так: Красным цветом - добавлено, черным - ПН.
Сообщение отредактировал zz_top - Вторник, 27.10.2009, 12:51 |
|
| |
ЛЕВША | Дата: Вторник, 27.10.2009, 16:45 | Сообщение # 6 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Да приблизительно так. Только емкость после диодного моста и правильное управление ключами (не забывать про деат тайм) А Т2 не нужен.
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
zz_top | Дата: Вторник, 27.10.2009, 17:58 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Увы, всё равно не понял, набросок схемы красным цветом - это после чтения и изучения Яндекса. На большее увы знаний не хватает. полевики ведь нормально работают. Вот эта примочка может всё испортить? А КТ827А пойдут?
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:59 | Сообщение # 8 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (zz_top) А КТ827А пойдут? Нет, не пойдут. Ключи выбирать из расчета (макс. напряжение пит.)*3/2 = ~450V Ток как минимум в 2 раза выше расчетного. Желательно полевики. из них наилучший вариант IRFP460
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
zz_top | Дата: Среда, 18.11.2009, 16:40 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Вот такая схема вышла, всё ли верно? Посмотрите пожалуйста, нет ли ошибок!? Левая часть "Преобразователь DC 310V" и "Защита АКБ от глубокого разряда" работает, но пока с другим трансформатором (без второй вторички и не 310V, а 240V на выходе...). Помогите пожалуйста рассчитать другой трансформатор (для этой схемы), размеры ниже в скрине. Трансформатор взят из 450W-ного компьютерного блока питания. Чтения и проги для расчета трансформатора не помогли - ничего не понятно, знаний не хватает. Привожу скрин проги, наверное не так заполнил данные. Добавлено (18.11.2009, 16:40) --------------------------------------------- Помощи уже не ждать?
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Четверг, 19.11.2009, 02:45 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (zz_top) Привожу скрин проги, наверное не так заполнил данные. Вопросы по схемам и прогам, всегда резоннее задавать их авторам. Quote (zz_top) Помощи уже не ждать? Тут не чат, а форум. Дождитесь ответа. Quote (zz_top) Чтения и проги для расчета трансформатора не помогли - ничего не понятно, знаний не хватает. Попробуйте моим софтом посчитать, меня еще не подводил. http://elektron.ucoz.ru/load/ Ну и если что проконсультирую.
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
zz_top | Дата: Пятница, 20.11.2009, 11:44 | Сообщение # 11 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Спасибо... РАСЧЕТ ИМПУЛЬСНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ_1.0 - Ошибка 404, нет такой страницы... Дайте прямую ссылку пожалуйста.
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Пятница, 20.11.2009, 17:32 | Сообщение # 12 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Ну тогда придется подождать. Буду обновлять весь файло, все побито...
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
|