Про UPS инвертор-зарядник автоматизированный 12>220в/1квт
|
|
ЛЕВША | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 00:37 | Сообщение # 76 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Вот подправил схему: Алгоритм такой: Реле срабатывает при наличии электричества в сети, когда его нет реле отпущено, при этом замкнут кониакт + питания ЗГ и раскачки. Один провод сети разорван вторым контактом реле. При срабатывании реле произойдет отключение ЗГ и подключение трансформатора к сети в обратку для заряда. Если оба контакта будут замкнуты одновременно то произойдет встреча эл. сети эл инвертора, закончится небольшим бах! Нужно реле с 2-мя перекидными группами контактов.
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
ulyanov | Дата: Вторник, 09.06.2009, 20:21 | Сообщение # 77 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Quote (ЛЕВША) Нужно реле с 2-мя перекидными группами контактов. в самой первой схеме рекомендовал реле ТКЕ 52. подойдет оно или поискать что то другое?Добавлено (09.06.2009, 20:21) --------------------------------------------- http://www.kipservis.ru/finder_40.52.htm что если это поставить?
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Вторник, 09.06.2009, 21:30 | Сообщение # 78 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (ulyanov) реле ТКЕ 52. подойдет оно Это лучший вариант, реле ВГ Quote (ulyanov) что если это поставить? не пробовал, ничего сказать не могу.
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
ulyanov | Дата: Среда, 10.06.2009, 00:27 | Сообщение # 79 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Quote (ЛЕВША) Это лучший вариант спасибо. завтра куплю. еще вопросик. сопротивления на полевики какой номинал ставить?
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Среда, 10.06.2009, 00:56 | Сообщение # 80 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (ulyanov) сопротивления на полевики какой номинал ставить? 100ом х 2Вт и развязку по 10ом х 2Вт
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
ulyanov | Дата: Четверг, 11.06.2009, 00:12 | Сообщение # 81 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Quote (ЛЕВША) 100ом х 2Вт и развязку по 10ом х 2Вт если правильно понял, то по схеме это R1-R6 это 10ом х 2Вт, а R7 R8 это 100 Ом? а резистрор R9 в цепи с диодным мостом? какой там номинал. потихоньку подбираюсь к вопросу по трансформатору. есть ли какие то максимально приближенные, к тому что надо, в продаже? какой аккумулятор нужно подыскать? для этого тоже время нужно Добавлено (11.06.2009, 00:12) --------------------------------------------- резистор R9 тоже 100 Ом 2Вт, увидел на другой схеме
|
|
| |
MAXIXSX | Дата: Четверг, 11.06.2009, 16:03 | Сообщение # 82 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Я брал от ИбП на 400 ватт подходит почти идеально. Сам домучал эту схему тока под автомат никак руки не дойдут переделать... что странно работает довольно таки стабильно, только фильтр на выходе воткнул и всё (ну обратную связь ещё тож)... Вопрос к знающим : какого номинала резюк должен быть в схеме зарядника, чтобы зарядный ток был 1-1.5 А ? как он расчитывается?
Сообщение отредактировал MAXIXSX - Четверг, 11.06.2009, 16:04 |
|
| |
ulyanov | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 18:54 | Сообщение # 83 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| вопрос такого плана. как лучше разместить полевики? на плате? печатку сделал но стремают токи. шины ставить что ли? так токи серьезные , шины фиг знает как подвести. подскажите и открыт вопрос о трансе. у меня есть возможность "убить" для этого ЛАТР. перемотать вторичку? стоит ли или что то другое подыскать нужно?
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:22 | Сообщение # 84 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (ulyanov) вопрос такого плана. как лучше разместить полевики? на плате? печатку сделал но стремают токи. шины ставить что ли? так токи серьезные , шины фиг знает как подвести. подскажите полевики непосредственно на радиатор, главное! резисторы разрядников паять на ножки а не на плату, если транзисторы ставятся в отдалении. усилить дорожку на плате можно напаяв на нее по всей длине отрезок медной обмоточной шины или провода. Quote (MAXIXSX) Вопрос к знающим : какого номинала резюк должен быть в схеме зарядника, чтобы зарядный ток был 1-1.5 А ? как он расчитывается? При токах в 1.5А резистор - не дело!
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
ulyanov | Дата: Вторник, 16.06.2009, 00:52 | Сообщение # 85 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| есть ли смысл усиливать дорожку? там же будет с каждого плеча по 75 ампер минимум. если есть то какое сечение должно быть? может эффективнее подвесной монтаж сделать?
|
|
| |
ShKOT | Дата: Пятница, 04.12.2009, 13:23 | Сообщение # 86 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Привет ЛЕВША! Вот наконец то собрал этот преобразователь, пока что на TL494. Сейчас занимаюсь отладкой и проверкой схемы. Подскажи пожалуйста, на минус с полевиков (силовых) идёт что?- S или D согласно прикрепленного файла. И ещо, не подскажишь тип и напряжение конденсатора 1мкф на задающем генераторе TL494 http://cxem.net/pitanie/5-164.php
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Пятница, 01.01.2010, 13:07 | Сообщение # 87 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Ссорри, отвечаю с опозданием, так как месяц не имел интернета... Quote (ShKOT) Подскажи пожалуйста, на минус с полевиков (силовых) идёт что?- S или D согласно прикрепленного файла. На минус питания идет ножка S
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |
vovani4 | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 10:01 | Сообщение # 88 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Левша вопрос такой а печатка правильная или нет которая в 44 посту а то мне кажется там есть ошибочка на обвязке К561ла7
|
|
| |
vovani4 | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 12:34 | Сообщение # 89 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| мне казется так надо
|
|
| |
ЛЕВША | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 13:10 | Сообщение # 90 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1923
Статус: Offline
| Quote (vovani4) а печатка правильная или нет которая в 44 посту Не знаю, не я делал, кто то сделал по моей схеме, а я нашел в сети и сюда скинул. В любом случае всегда нужно проверять.
упростить - улучшить! если ВЫ хотите помочь сайту в развитии, наши счета: Z789673670495 ($) R806233314616 ® 41001205775274(yand)
|
|
| |